답변함 2012년 4월 8번문제 crsan101 2023년 03월 28일 15:23 공유 강의제목 : 공조냉동기계기사실기 강사명 : 임재기 교수님 2012년 4월 8번문제 코일열수를 구할때 "전면적, 1열당의 외표면적값"을 전면적에 곱해주었는데요.. 문제에 조건으로 주어져서 곱한건가요? 다른 코일열수 구하는 문제에서는 전면적값만으로 풀이를 하셨는데요.. 차이점이 뭔지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 29일 05:59 (편집된 시간 2023년 03월 29일 06:00) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 문제에서 주어진 열통과율 단위가 [kW/m².K.열] 로 주어지는 경우가 있습니다. 이 문제에서는 [kW/m².K]로 주어졌기 때문에 [kW/m².K.열] 로 주어진 문제와는 풀이가 달라 지는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
문제에서 주어진 열통과율 단위가 [kW/m².K.열] 로 주어지는 경우가 있습니다.
이 문제에서는 [kW/m².K]로 주어졌기 때문에 [kW/m².K.열] 로 주어진 문제와는 풀이가 달라 지는 것입니다.
감사합니다.
임재기