답변함

18년 필기 기출 8월 23번/32번 질문입니다

 

1. 18년 필기 기출 8월 23번 열교환량 부분 이해가 안갑니다. 

2. 32번 전체적으로 설명이 있었으면 좋겠습니다

진심으로 왜 1년에 기출 1회차만 있는 이유와 논리는 무엇인가요,,, 수험생들을 정말 불편하고 힘들게 합니다. 기타 다른 전기기사나 봐도 이런 경우도 없는데 수강료가 조금 비싸다는 생각이 듭니다.. 필기는 문제은행 방식으로 비슷한 유형으로 동영상 강의를 하신적이 있으면 그것으로 답변 주셔도 됍니다, 글은 정말 이해하기 힘듭니다 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까/

    답변드립니다.

    1. 23번  문제에서 냉매순환량은  실제 순환하는 냉매량이어야 합니다.

    따라서 실제 순환하는 냉매량 =  (피스톤 압출량 x 체적효율) 입니다.

    피스톤 압출량에 체적효율을 곱한 냉매량은  단위가 체적단위 이므로 질량단위로 고치기 위해 비체적으로 나눠줘야 합니다.

    2.문제의 장치도에서 보시면 열교환기에서 열교환하는 열량은 서로 같아야 합니다.

    따라서 문제풀이의 열교환 식  G(h2-h3) = G(h1-h4)으로 나타낼 수 있는 것입니다.  여기서 h4는 증발기 출구의 엔탈피 값 입니다.

    위 공식에서 h4를 구할 수 있습니다.

    냉동능력 Qe = 냉매순환량 x (증발기 출구 엔탈피 -  증발기 입구 엔탈피) / 3320   이므로

    위 식을 기호로 표기하면 Qe = G x (h4 - h3) / 3320   입니다.

    따라서  각각의 값을 대입하면 Qe = 300 x (134 - 104) / 3320 = 2.71 RT   입니다.

    3. 32번 문제의 외표면적 기준 열관류율 식은  23년 교재 이론편 86p 위에서 6번째 줄에 있는 식과 같습니다.

    교재의 식에서  Ao / Ai = r₃ / r₁ 라고 오른쪽에 설명되어 있습니다.

    그리고 열손실량 식은  위에서 5번째 줄의 식

    q = Ko x Ao x (t1 - t5)를 이용하시면 됩니다

    여기서  Ko = 1.282(풀이에서 구한 값)     

                 Ao(외표면적) = π x 외경 x 길이(= 문제에서 단위길이 당 이라고 했으므로 1m)

                (t1 - t5) = (냉매의 온도 - 주변 공기의 온도) 

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 32번은 너무 어려워서 포기해야겠습니다 답변 감사드립니다 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기