답변함

19년도 3회 3번 송풍량질문

안녕하세요 교수님 반복되는 질의에 지치시겠지만 속시원히 알아볼곳이 없어서 이렇게 질의 올립니다.

난방 송풍량을 결정할때 실내의 잠열까지 포함해서 계산하셨습니다. 그런데

공조기 선정시 냉방 기준으로 송풍량을 결정 하는데요 송풍량 계산시 실내의 현열만 고려하고있습니다.(잠열은 오로지 현열비선으로 목표한 실내상태점에 도달 시킬때 사용합니다)

1.난방 부하 중 잠열부하는 어떤걸 지칭하는지

2.난방시 계산시 외기의 모자라는 습도를 가습을 통해 보충하고 실내와 급기의 온도차로만 송풍량을 계산하는것이 아닌지 궁금합니다.

제가 현업 종사자인데 확실히 몰라서 많이 부끄럽습니다.

 

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    1. 난방부하 중 잠열부하는 가습부하 입니다. 

    가습은 가열코일이 감당하지 못하고 별도의 가습기가 감당하게 됩니다.

    2. 송풍량 계산은 현열량으로 계산해도 되고 전열량으로 계산해도 됩니다.  

    그런데 일반적으로는 현열량으로 계산합니다.  

    이 문제에서는 엔탈피 값만 주어졌기 때문에 전열량으로 계산할 수 밖에 없습니다.

    송풍량 계산에 관한 내용은  23년 교재  107p를 보시면 됩니다.

    107p  송풍량 구하는 식에 오타가 있습니다.   (t4 - t1)  및  (h4 -h1) 이 맞는 표현입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 안녕하세요 교수님

    말씀하신걸 토대로 계산 해봤는데 송풍량이 각각 차이가 있는 이유는 뭔가요?

    0
  • 답변드립니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    엔탈피값과 이에 해당하는 온도값이 소수점 까지 정확하지 않기 때문이며,

    또한 공기중의 수분이 가지고 있는 현열량 차이 때문입니다.(이 내용은 23년교재 99p 현열량식  참고에서 엔탈피차와 온도차에 의한 현열량 값이 약간 차이나는 이유입니다.)

    감사합니다.

    임재기

    0