답변함 20년 4회 7번 dbcks0416 2023년 03월 29일 10:33 공유 설치위치에서 팽창베브에서 맨 윗부분을 감온통 배관으로하고 그 밑에를 균압관 관 입구로 했는데 두개의 위치를 바꾸면 안되나여? 감온통 뒤에 균압관을 설치하는건 이유에 설명되있어 알겠는데 처음에 출발점이 꼭 윗부분이 감온통 관이고 그 밑에가 균압관 배관출발점인 이유가 궁금합니다. 바꿔도 되는건지 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 30일 02:41 (편집된 시간 2023년 03월 30일 02:45) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 온도식 팽창밸브의 구조는 23년 필기 교재 이론편 148~149p에 나와 있습니다. 1.팽창밸브의 구조상 팽창밸브 맨 윗부분에 감온통 배관이 연결되고, 그 밑에 균압관 관 입구로 합니다. 구조상 그렇기 때문에 바꾸면 안됩니다. 2. 위에서 설명드렸듯이 일반적인 온도식 팽창밸브의 구조상 꼭 위부분이 감온통 관이고 그 밑이 균압관 연결점 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
온도식 팽창밸브의 구조는 23년 필기 교재 이론편 148~149p에 나와 있습니다.
1.팽창밸브의 구조상 팽창밸브 맨 윗부분에 감온통 배관이 연결되고, 그 밑에 균압관 관 입구로 합니다. 구조상 그렇기 때문에 바꾸면 안됩니다.
2. 위에서 설명드렸듯이 일반적인 온도식 팽창밸브의 구조상 꼭 위부분이 감온통 관이고 그 밑이 균압관 연결점 입니다.
감사합니다.
임재기