답변함

실기 2004년 3회 2번 문제

안녕하세요

공급관 관지름을 결정하는 문제에서  허용압력손실 r을 구하실때 100을 곱한다고 하셨는데 100을 곱하면 5kpa/100m가 아니라 5kpa/1m가 되는거 아닌가요??? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    (30-25) /(50+50) = 0.05kPa/m 이며,  100m당 압력손실을 구하기 위해 곱하기 100을 해준 것입니다.

    그러면 100m당 압력손실은 0.05 x 100 = 5kPa이 됩니다.

    이 값을  수학적으로 표현하면  5kPa / 100m   라고 표현되는 것입니다.

    참고 : 순전히 수학적으로만 과정을 설명한다면

    {(30-25) /(50+50)} x (100m / 100m) = 5kPa/100m 라고 표현할 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기