답변함 실기 2011년 10월 문제 7번 wow27jh 2023년 03월 30일 04:18 공유 엘보 마찰손실을 구할시 W,H 값을 결정하는데 혼동이 옵니다. 장방형 엘보에서 w,h의 값은 어짜피 엘보가 a-e구간 사이에 있으므로(25x25)여서 25/25로 쉽게 구하였지만 만약 엘보가 e-f구간에 있어서 (25x15)였다면 무엇이 장변이고 단변인지 알수있습니까? 단순히 그림만 봐선 w가 폭이 좀더 길어보이긴 하지만 헤깔립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 31일 06:16 (편집된 시간 2023년 03월 31일 06:16) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 공기조화에서 덕트의 설치는 덕트의 폭이 길고 덕트의 높이는 짧습니다. 덕트의 높이가 크면 건물의 층고를 높여야 하기 때문입니다. E-F구간의 덕트 규격 표기가 25X15 이면 덕트의 폭이 25 이고 덕트의 높이가 15 입니다. 만약 E-F구간의 덕트 규격 표기가 15X25 이면 덕트의 폭이15 이고 덕트의 높이각 25 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
공기조화에서 덕트의 설치는 덕트의 폭이 길고 덕트의 높이는 짧습니다. 덕트의 높이가 크면 건물의 층고를 높여야 하기 때문입니다.
E-F구간의 덕트 규격 표기가 25X15 이면 덕트의 폭이 25 이고 덕트의 높이가 15 입니다.
만약 E-F구간의 덕트 규격 표기가 15X25 이면 덕트의 폭이15 이고 덕트의 높이각 25 입니다.
감사합니다.