답변함

필요 송풍량 계산시 외기부하 고려 질문

2015년 3회차 문제6번의 (3)에서 실내 취출 온도차로 필요 송풍량을 구할때는틈새부하(외기)를 고려하는데 (1250W)

2011년 1회차 문제2번의 (3)에서 송풍량을 구할때는 외기부하의 현열을 빼고 답을 구하는걸로 보입니다.

외기부하를 고려할때와 안할때의 차이를 알려주실 수 있나요? 혼동이 옵니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    틈새바람은 실내부하 이므로 송풍량 계산시 포함시켜야 합니다.

    틈새바람에 의한 부하는 실내부하라고 이론 공부할 때 배운 내용입니다.

    2011년 1회 2번 : 외기부하는 실내부하가 아니므로 송풍량 계산시 포함되지 않습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기