답변함 필요 송풍량 계산시 외기부하 고려 질문 kaj0958 업데이트 시간 2023년 03월 31일 07:41 공유 2015년 3회차 문제6번의 (3)에서 실내 취출 온도차로 필요 송풍량을 구할때는틈새부하(외기)를 고려하는데 (1250W) 2011년 1회차 문제2번의 (3)에서 송풍량을 구할때는 외기부하의 현열을 빼고 답을 구하는걸로 보입니다. 외기부하를 고려할때와 안할때의 차이를 알려주실 수 있나요? 혼동이 옵니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 31일 08:59 (편집된 시간 2023년 03월 31일 09:00) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 틈새바람은 실내부하 이므로 송풍량 계산시 포함시켜야 합니다. 틈새바람에 의한 부하는 실내부하라고 이론 공부할 때 배운 내용입니다. 2011년 1회 2번 : 외기부하는 실내부하가 아니므로 송풍량 계산시 포함되지 않습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
틈새바람은 실내부하 이므로 송풍량 계산시 포함시켜야 합니다.
틈새바람에 의한 부하는 실내부하라고 이론 공부할 때 배운 내용입니다.
2011년 1회 2번 : 외기부하는 실내부하가 아니므로 송풍량 계산시 포함되지 않습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.