답변함 23년 실기교재 p166 문제1. phil360 2023년 03월 31일 07:47 공유 (2) 송풍기 전압을 구할때, 취출구손실을 20으로 적용한 이유가 궁금합니다. - 지문 1.에서 취출구 손실은 각 20Pa이라 했고, - 취출구가 3개이므로 20×3=60을 적용해야 하지 않을까 싶어서요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 31일 09:04 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 이 문제에서 경로는 A-B-C-D-E-I, A-B-C-D-E-F-J, A-B-C-D-E-F-G-H 경로가 있습니다. 각 경로에 바람이 통과할 때 취출구도 1개만 통과하므로 취출구 저항을 1개만 적용한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
이 문제에서 경로는 A-B-C-D-E-I, A-B-C-D-E-F-J, A-B-C-D-E-F-G-H 경로가 있습니다.
각 경로에 바람이 통과할 때 취출구도 1개만 통과하므로 취출구 저항을 1개만 적용한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.