실기 920쪽 문제 4번 질문입니다.

안녕하세요 강사님. 20년도 2회 문제 4번에서 전양정을 구할 때 속도가 주어져서 속도수두를 구하는데 저는 풀이의 공식에 밀도도 혹시 곱하는 건가 생각을 했습니다. 문제에서 밀도가 따로 조건으로 주어지지 않긴 했는데 Hv가 V^2/2g일 때와 밀도*V^2/2일 때와 무슨 차이가 있는건가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    V^2/2g의 단위는 수두 m  이고,   밀도*V^2/2의 단위는 압력 Pa ( = N/m²) 입니다.

    첫번째 식이  수두 H를 나타내는데,    압력 P= 감마 x H = (밀도x g) x H  이므로   첫번째 식에   (밀도x g)를 곱하면 두번째 식인 압력단위로 나타내는 식이 되는 것입니다.

    문제에서 요구하는 단위가 m인지,   Pa인지에  따라서  어떤 식을 적용할 것인지 정하시면 됩니다.

    감사합니다.