답변함 19년 1회 12번 질의 kimms1110 2023년 03월 31일 08:45 공유 코일츌구온도 구할때 랑 코일열수 구할때 왜 코일출구는 코일 출구-실내온도를적용하고 코일열수 구할때는 코일출구-실내온도를 적용하나요? 냉방구할땐 냉각과감습이같이이뤄지니까 다르게적용해야하는건알겠는데 난방코일은 현열만적용하니까 어떤온도를적용해도 상관없지않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 03일 01:05 (편집된 시간 2023년 04월 03일 01:05) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 1. 코일 출구 공기온도를 구할 때 적용된 열량이 실내현열부하 qs 이기 때문입니다. 489p 교재 위에서 5번째식이 실내 현열부하식이며 현열부하는 취출온도 - 실내온도차 로 구할 수 있는데 이 문제에서 취출온도 = 코일 출구 공기온도 입니다. 2.코일열수 구할 때 적용된 열량은 코일에서 가열된 열량 qc식 입니다. 코일에서 가열된 열량은 코일 출구공기온도 - 코일 입구공기온도로 구하기 때문입니다. 문제에서 적용하는 온도는 문제에서 주어진 조건등을 고려하여 적용해야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
1. 코일 출구 공기온도를 구할 때 적용된 열량이 실내현열부하 qs 이기 때문입니다.
489p 교재 위에서 5번째식이 실내 현열부하식이며 현열부하는 취출온도 - 실내온도차 로 구할 수 있는데
이 문제에서 취출온도 = 코일 출구 공기온도 입니다.
2.코일열수 구할 때 적용된 열량은 코일에서 가열된 열량 qc식 입니다.
코일에서 가열된 열량은 코일 출구공기온도 - 코일 입구공기온도로 구하기 때문입니다.
문제에서 적용하는 온도는 문제에서 주어진 조건등을 고려하여 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.