답변함 실기 2006년 2회 6번 문제 jk2381 업데이트 시간 2023년 03월 31일 12:35 공유 안녕하세요 내화벽돌 두께를 구할 때 열량을 4.07kw/m^2이라고 하면 내화벽돌 두께 단위 m가 안나옵니다 따라서 열량 단위는 kw/m^2 아니라 kw 맞는거 아닌가요??? 그리고 A(면적)가 왜 1m^2 인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 03일 01:11 (편집된 시간 2023년 04월 03일 01:29) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 문제에서 내화벽돌을 통과하는 열량을 4.07Kw/m^2이라고 한것은 내화벽돌 면적이 1m^2 일때 4.07Kw의 열량이 통과한다는 것입니다. 즉, 면적 A = 1m^2 인 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
문제에서 내화벽돌을 통과하는 열량을 4.07Kw/m^2이라고 한것은 내화벽돌 면적이 1m^2 일때 4.07Kw의 열량이 통과한다는 것입니다. 즉, 면적 A = 1m^2 인 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.