답변함 실기 22년 3회차 3번 질문입니다. bsj1493 2023년 04월 02일 01:59 공유 안녕하세요 강사님. 정오표를 보는데 1072,1073쪽 3번 문제 풀이에서 실제 피스톤 배출량을 구하는데 Vl과 Vh에서 왜 체적 효율을 안나누어주는 식으로 수정된 것이죠? 실제 피스톤 배출량은 체적효율을 사용하지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 03일 04:47 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 냉동에서 이론 피스톤배출량 > 실제 피스톤배출량 입니다. 즉, 이론 피스톤배출량이 실제 피스톤배출량 보다 큽니다. 따라서 실제 피스톤배출량 / 체적효율 = 이론 피스톤배출량 이 되는 것입니다. 문제에서는 실제 피스톤배출량 비를 구하라고 했으므로 체적효율로 나누면 안되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
냉동에서 이론 피스톤배출량 > 실제 피스톤배출량 입니다.
즉, 이론 피스톤배출량이 실제 피스톤배출량 보다 큽니다.
따라서 실제 피스톤배출량 / 체적효율 = 이론 피스톤배출량 이 되는 것입니다.
문제에서는 실제 피스톤배출량 비를 구하라고 했으므로 체적효율로 나누면 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.