답변함

실기 22년 3회차 3번 질문입니다.

안녕하세요 강사님. 정오표를 보는데 1072,1073쪽 3번 문제 풀이에서 실제 피스톤 배출량을 구하는데 Vl과 Vh에서 왜 체적 효율을 안나누어주는 식으로 수정된 것이죠? 실제 피스톤 배출량은 체적효율을 사용하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    냉동에서    이론 피스톤배출량  >  실제 피스톤배출량   입니다.

    즉, 이론 피스톤배출량이 실제 피스톤배출량 보다 큽니다.

    따라서 실제 피스톤배출량 / 체적효율 = 이론 피스톤배출량  이 되는 것입니다.

    문제에서는 실제 피스톤배출량 비를 구하라고 했으므로  체적효율로 나누면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기