답변함 실기 21년 2회 9번입니다. (1009p) k202105 2023년 04월 02일 06:08 공유 안녕하세요 강사님 실기관련 질문입니다 1. 급기송풍량을 구할때 현열량을 온도차로 나눠서 구하는 것으로 알고있습니다. 이때 현열량을 왜 13.5kW만 고려하는것인가요?? 1) 송풍기 및 급기덕트에서의 부하도 현열량에 더해줘야 하는 것 아닌가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 k202105 2023년 04월 02일 06:18 11년 7월 문제 1번에는 송풍기 부라는 실내 취득 현영부하의 12%로 가산하라고 돼있는데 이렇게 언급한 부분이 없어서 더하지 않은건가요? 0 imjaeki 2023년 04월 03일 05:10 (편집된 시간 2023년 04월 03일 05:10) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 1. 송풍기 급기량 구할 때 적용하는 현열량은 실내 현열부하 입니다. 이 문제에서 주어진 실내현열부하가 13.5kW이기 때문에 13.5를 적용한 것입니다. 2. 2011년7월 1번문제의 경우는 송풍기부하 12%를 실내부하에 가산하라고 되어있기 때문에 실내현열부하는 송풍기부하 12%까지 포함시켜야 하는 것입니다. 일반적으로 송풍기 부하 , 덕트 부하는 기기 취득부하로 구분합니다.(111p에서 공부했습니다.) 그런데 어떤 책에서는 송풍기부하를 실내취득부하에 포함시키는 경우가 가끔 있습니다.(제가 가지고 있는 대학교수가 쓴 책 및 일본 책) 즉, 이 문제만 특별하게 송풍기 부하를 실내부하에 가산하라고 되어있어서 포함시킨 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
11년 7월 문제 1번에는 송풍기 부라는 실내 취득 현영부하의 12%로 가산하라고 돼있는데
이렇게 언급한 부분이 없어서 더하지 않은건가요?
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
1. 송풍기 급기량 구할 때 적용하는 현열량은 실내 현열부하 입니다.
이 문제에서 주어진 실내현열부하가 13.5kW이기 때문에 13.5를 적용한 것입니다.
2. 2011년7월 1번문제의 경우는 송풍기부하 12%를 실내부하에 가산하라고 되어있기 때문에 실내현열부하는 송풍기부하 12%까지 포함시켜야 하는 것입니다.
일반적으로 송풍기 부하 , 덕트 부하는 기기 취득부하로 구분합니다.(111p에서 공부했습니다.)
그런데 어떤 책에서는 송풍기부하를 실내취득부하에 포함시키는 경우가 가끔 있습니다.(제가 가지고 있는 대학교수가 쓴 책 및 일본 책)
즉, 이 문제만 특별하게 송풍기 부하를 실내부하에 가산하라고 되어있어서 포함시킨 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.