답변함 실기 173p 곡관부 손실 wnsdyd1212 2023년 04월 02일 06:59 공유 해설에서 A와 D 곡관부 손실 구할때 H/W를 다르게 해석했던데 A는 장변을 H로 두고 D는 장변을 W로 두고 계산한 이유가 있나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 03일 04:14 (편집된 시간 2023년 04월 03일 04:19) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 자세히 설명드린 내용입니다. 장변 단변을 어떤 것으로 둔 것이 아닙니다. 173p 표 덕트 그림의 방향과 문제 덕트의 방향을 동일하게 놓고 W와 H를 결정하는 것입니다. 표에서 H/W값이 0.25~4.0까지인 것을 보면 W가 클 수도 있고 H가 클 수도 있는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 자세히 설명드린 내용입니다.
장변 단변을 어떤 것으로 둔 것이 아닙니다.
173p 표 덕트 그림의 방향과 문제 덕트의 방향을 동일하게 놓고 W와 H를 결정하는 것입니다.
표에서 H/W값이 0.25~4.0까지인 것을 보면 W가 클 수도 있고 H가 클 수도 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.