실기 173p 곡관부 손실

해설에서 A와 D 곡관부 손실 구할때 H/W를 다르게 해석했던데 A는 장변을 H로 두고 D는 장변을 W로 두고 계산한 이유가 있나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 자세히 설명드린 내용입니다.

    장변 단변을 어떤 것으로 둔 것이 아닙니다.

    173p 표  덕트 그림의  방향과  문제 덕트의 방향을 동일하게 놓고  W와 H를 결정하는 것입니다.

    표에서  H/W값이 0.25~4.0까지인 것을 보면  W가 클 수도 있고 H가 클 수도 있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기