답변함

2012년 2회 2번 질문입니다.

안녕하세요, 

2번문제에서 5번점이 중간냉각기를 통과하기전인데 포화액선을 벗어나서 몰리에르 선도에 도시되는 이유를 모르겠어서 질문드립니다.

제 생각에는 5번점이 포화액 오른쪽에 위치하고 중간냉각기를 거쳐 과냉각되면 포화액선 왼쪽의 7번점으로 가는것이 맞다고 생각이되는데 무슨 이유인지 모르겠습니다.

항상 감사드립니다 !

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    5점은  원칙적으로 응축기 출구점입니다.

    특별한 언급이 없으면

    응축기에서 수액기를 거쳐 팽창밸브 입구 또는 중간냉각기 입구까지 가는 동안  냉매에 열이 가해지거나 냉각되지 않는 것으로 보는 것입니다.

    즉, 응축기 출구점의 상태가  팽창밸브 입구의 상태  및 중간냉각기 입구의 상태 값이 되는 것입니다.

    강의에서 여러번 설명드렸듯이 응축기 출구점은  포화액선상에 올 수도 있고  약간 과냉각 구역에 올 수도 있습니다.  그런데 약간 과냉각 구역에 오는 것이 일반적인 것입니다.

    따라서  5점을 포화액선 상 또는 약간의 과냉각 구역  어디에 표시해도 되는 것입니다. 그러나 가능하면 일반적인 과냉각 구역에 표히하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0