답변함

증발기 압력

저압수액기를 통과한 후 만액식 증발기에 들어갈 때 냉매 압력이 증가하는 경우에 대해 질문드립니다. 어떤 만액식 증발기 문제는 선도에 압력 상승을 반영하지만 대부분은 압력증가를 표시하지 않습니다. 어떠한 차이인가요? 시험에서는 압력증가를 표시해야 하나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    각 만액식 문제가  2023년 교재 80~84p에 수록되어 있습니다.

    모든 만액식 문제에서는 압력상승을 반영하고 있습니다.

    혹시 어떤 만액식 문제가 압력상승을 표시하지 안는지 알려주시면 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기