답변함

필기기출 p458, 61번 설명관련

강사님

필기기출 p458, 61번 수격방지대책 설명하실때 수직배관에는 리프트밸브를 설치한다고 하셨는데, 

교재 p392 체크밸브내용에서는 리프트형밸브는 유체의 압력에 의해 밸브가 들어올려지는 구조이며 수평배관에만 사용한다고 되어 있습니다.

내용이 상반되어 문의드립니다.

감사합니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    강의 오류에 대하여 사과드립니다. 

    또한 알려주셔서 대단히 감사드립니다.

    질문주신대로  리프트식(단순 리프트식)은  수평배관에만 사용할 수 있는 것이 맞습니다.

    스프링 달린 리프트 식을 설명드렸어야 하는데  설명이 부족했습니다.

    스프링달린  리프트 식 ( 스모렌스키 체크밸브 ) 으로 강의 내용을  수정하겠습니다.

    스모렌스키 체크밸브는 소방펌프 입상배관에  많이 사용되고 있는 스프링 달린 리프트 식 체크밸브 입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

     

    0