답변함

임재기 선생님 18년2회13번 실기 ( 22년판 P746)

2.실제COP 계산시 h2' 먼저 구하고 

  압축, 기계효율를 적용해야 되지 않나요?

                        462 - 395.5.

h2' = 395.5 + ---------------------- = 497.81 kJ/kg

                               0.65

                  

                        qe             (395.5 - 135.5) × 0.8 x 0.9

 실제COP = -------------- = --‐--‐------------------------------------ = 1.83

                         w                       497.81 - 395.5

                      

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    실제성적계수 구할 때  h2'를 먼저 구해서 적용해도 됩니다.

    다만 h2' 를 적용할 때는  h2'에 압축효율이 이미 적용된 것이므로  성적계수 식에서는 압축효율을 제외한 기계효율만 적용해야 하는 것입니다.

    그리고  질문에 올려주신 h2'  구하는 식에서  0.65는 체적효율이므로  압축효율 0.8로 고쳐야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0