답변함

응축기와 증발기

교수님 궁금한점이 있습니다. 대부분의 문제에서 응축기에서 배관에있어서 (냉수가열량=냉각수량×비열×온도차) / (공기냉각열량=공기량×응축잠열(엔탈피차) ) 이렇게 계산하는것만 보았는데 혹시 증발기에 있어서는 반대로 생각하면 되는지요?? 즉, (냉수냉각량=수량×증발잠열(엔탈피차))/ 공기가열량=공기량×비열×온도차) 이렇게 구하면 되는건가요?? 아니면 응축기때처럼 저 식을 물과 공기에 적용해야하는건가요?? 공부하다가 아직까지 증발기에서 처럼 계산하는 문제를 못풀어보아서 궁금해서 여쭈어봅니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    응축기 이든 증발기 이든  물의 경우(냉각수 이든 냉수 이든) 열량은  온도차 또는 엔탈피차로 구할 수 있습니다.  그런데 일반적으로  온도차로 구합니다.

    공기의 경우에  공기가 온도도 떨어지고  습도도 떨어진다면   공기의  전체 냉각열량은  엔탈피차 로만 구해야 합니다.

    만약 공기 냉각기에서 온도차로  구하면  전체 냉각열량 중에서  잠열량이 빠진 현열량만 구한 것이 됩니다.

    그리고 공기 가열기의 경우는  가열할 때 습도의 변화가 없으므로  공기의 전 가열량은  현열량이 되므로 온도차로 구하면 됩니다.  

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기