답변함 실기 2018년도 3회차 12번문제 kaj0958 업데이트 시간 2023년 04월 03일 14:44 공유 문제에 냉수속도 2m/s가 주어져서 펌프의 양정을 구할때 2²/2g (mAq)도 고려해주는것 같은데 혹시 제가 잘못알고있는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 04일 08:44 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 그리고 교재의 참고에 설명되어 있습니다. 순환배관에서 순환펌프의 양정은 배관과 기기의 마찰손실만으로 이루어 집니다. 따라서 속도수두는 고려하지 않는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
그리고 교재의 참고에 설명되어 있습니다.
순환배관에서 순환펌프의 양정은 배관과 기기의 마찰손실만으로 이루어 집니다.
따라서 속도수두는 고려하지 않는 것입니다.
감사합니다.
임재기