답변함

18년 1회 3번

취출공기온도 및  가열기 용량 산출시 공기밀도 적용여부를 질의 드립니니다

 

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 모든 풍량계산시에 밀도를 적용하는건지 아니면 조건에 따라 적용하는지 모르겠읍니다.

    실내 현열부하 산출식에도 미적용한데가 있어서요

     

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    풍량의 단위가 kg/h (질량유량) 일 때가 있고,  m³/h (체적유량) 일 때가 있습니다.

    질량 = 밀도 x 체적  입니다.

    따라서 문제에서 풍량이 어떤 단위로 주어졌느냐에 따라서  밀도를 곱하기도 하고, 곱하지 않기도 하는 것입니다.

    먼저 교재의 이론부분을  공부하신 후에 기출문제를 푸시는 것을 추천드립니다.

    실기의 경우 논리적으로 이해하셔야  응용문제가 나오더라도 풀수 있기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 