공조실기 2010년도 1번문제 ( p 422 )

문제 (1 ) 에서는 [국부 저항은  ~~~~~  50%이다 ]는 말이 없는데 50% 적용되었고

      (2)에서는  [국부 저항은  ~~~~~  50%이다 ] 는 말이 있는데 50% 적용이 안된것 같아서

제가 잘 이해가 안되어서 질문을 드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    1.질문하신대로  국부저항은 덕트 길이의 50%이다 라는 내용이  지문의 (1)에 있으면 좋았을 문제 입니다.

    그러나  (1)에서 Z-F구간의 마찰손실을 구할 때 국부저항은 덕트길이의 50%를 적용하지 않으면  분기부와 곡관의 마찰손실을 구할 수 없습니다. 

    따라서 (2)에서 주어진  국부저항은 덕트 길이의 50%이다 라는 조건을 이용할 수 밖에 없는 것입니다.

    2. (2)에서 송풍기 토출정압 구할 때 분기부와 곡관마찰손실 값을 위(1)에서 구한 값을 사용했기 때문에  국부저항은 덕트 길이의 50%이다 라는 조건을 적용한 것입니다.

    감사합니다.