답변함 2013년 2회 7번 any6723 업데이트 시간 2023년 04월 04일 12:59 공유 강사님 안녕하세요, 문제 7번의 순환펌프 실양정이 왜 1.5m가 되는지 이해가 잘 안돼 질문 드립니다. 실양정이랑 토출측 양정에 흡입측 양정을 더한 것으로 알고 있는데 문제로 유추해보니 순환펌프의 경우 다른 개념이 적용되는 것 같아 이 부분 설명 부탁드리겠습니다. 항상 감사드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 05일 08:34 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 실양정은 흡입측 수면에서부터 시작하여 펌프가 품어 올려야 하는 높이 까지 입니다. 이 문제에서 흡입측 수면은 그림 상부 탱크(쿨링타워)의 수면입니다. 수면아래의 배관에는 펌프가 돌아가지 않아도 물이 차 있는 것입니다. 따라서 펌프가 품어올려야 하는 높이는 수면위 높이1.5m 인 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
실양정은 흡입측 수면에서부터 시작하여 펌프가 품어 올려야 하는 높이 까지 입니다.
이 문제에서 흡입측 수면은 그림 상부 탱크(쿨링타워)의 수면입니다.
수면아래의 배관에는 펌프가 돌아가지 않아도 물이 차 있는 것입니다.
따라서 펌프가 품어올려야 하는 높이는 수면위 높이1.5m 인 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.