답변함

2013년 2회 7번

강사님 안녕하세요,

문제 7번의 순환펌프 실양정이 왜 1.5m가 되는지 이해가 잘 안돼 질문 드립니다.

실양정이랑 토출측 양정에 흡입측 양정을 더한 것으로 알고 있는데 문제로 유추해보니 순환펌프의 경우 다른 개념이 적용되는 것 같아 이 부분 설명 부탁드리겠습니다.

항상 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    실양정은  흡입측 수면에서부터 시작하여  펌프가 품어 올려야 하는 높이 까지 입니다.

    이 문제에서 흡입측 수면은 그림 상부 탱크(쿨링타워)의 수면입니다.

    수면아래의 배관에는 펌프가 돌아가지 않아도 물이 차 있는 것입니다.

    따라서 펌프가 품어올려야 하는 높이는  수면위 높이1.5m 인 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기