19년도 3회 13번
2.2kW의 송풍기라 함은 이미 효율이 고려되어 선정된 모터라고 봐야하는게 맞지 않을까요?
송풍기에대한 풍량 전압이 없지만 (풍량*전압)/효율 = 2.2kW일텐데 여기에 또다시 효율을 곱하여 입력된 동력값을 올리는것 맞지 않아보입니다..
그리고 2.2kW의 85%의 효율로 일을 할텐데 발열을 동력전체로 계산하게 되면
입력=2.2kW
일=2.2kW*0.85 : 1.87kW
열=2.2kW
총합=4.07kW
입력 2.2kW / 출력 4.07kW라는 이상한 구조가 되는거 같습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
(풍량*전압)/효율 = 2.2kW에서 효율은 풍량과 전압을 내기 위해 송풍기를 돌려야 하는데
송풍기 축에서의 마찰손실, 송풍기 자체를 돌려야 하는 손실 등을 고려한 효율입니다.
송풍기를 돌리는 전동기의 출력이 2.2kW인데, 이 전동기의 효율이 0.85라는 것은
출력 2.2kW를 내려면 전기를 더 많이 투입되어야 전동기가 2.2kW의 출력을 낼 수 있다는 의미 입니다.
이렇게 더 많이 투입된 전기에너지가 열로 바뀌므로 교재의 풀이처럼 송풍기 부하를 구하는 것입니다.
감사합니다.
임재기