19년도 3회 13번

2.2kW의 송풍기라 함은 이미 효율이 고려되어 선정된 모터라고 봐야하는게 맞지 않을까요?

송풍기에대한 풍량 전압이 없지만 (풍량*전압)/효율 = 2.2kW일텐데 여기에 또다시 효율을 곱하여 입력된 동력값을 올리는것 맞지 않아보입니다..

그리고 2.2kW의 85%의 효율로 일을 할텐데 발열을 동력전체로 계산하게 되면

입력=2.2kW

일=2.2kW*0.85 : 1.87kW

열=2.2kW

총합=4.07kW

입력 2.2kW / 출력 4.07kW라는 이상한 구조가 되는거 같습니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    (풍량*전압)/효율 = 2.2kW에서 효율은  풍량과 전압을 내기 위해  송풍기를 돌려야 하는데

    송풍기 축에서의 마찰손실, 송풍기 자체를 돌려야 하는 손실 등을 고려한 효율입니다.

    송풍기를 돌리는 전동기의  출력이 2.2kW인데,  이 전동기의 효율이 0.85라는 것은

    출력 2.2kW를 내려면 전기를 더 많이 투입되어야 전동기가  2.2kW의 출력을 낼 수 있다는 의미 입니다.

    이렇게 더 많이 투입된 전기에너지가 열로 바뀌므로  교재의 풀이처럼 송풍기 부하를 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기