답변함

06년 3회 3번처럼

팽창탱크나 에어벤트를 접속한 곳은 왜 압력이 불변인지 여쭤보겠습니다 팽창탱크는 물의 팽창을 도피시키는 역할이라고 알고있는데 얼마나 도피되었냐에 따라 물의 높이가 달라지므로 불변인게 맞는건지 의문이 들었습니다 감사합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    질문하신대로  얼마나 도피되었냐에 따라 물의 높이가 달라지므로 엄밀히 말하면 불변은 아닙니다.

    그러나  그 양이 얼마되지 않으므로  실용상 무시할 수 있다고 보는 것입니다.

    감사합니다.