공기냉각에서

잠열 = G × 증발잠열 × (절대습도차), 공기냉각열량(전열) = G ×(엔탈피차),

응축열량 = Gw × 응축잠열 또는 증발열량 = Gw × 증발잠열 이라고 하는데

여기서는 왜 절대습도차를 곱해주지 않는건가요??

응축이나 증발은 상태변화로 온도변화가 없으니 잠열만 있는거니까 잠열식을 써야하는거 아닌가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    정확한 답변을 위해서 어느 문제 또는 몇 페이지에 나오는 내용인지 올려주시면 감사하겠습니다.

    우선 질문내용을 이해한 대로 답변드리겠습니다.

    1.잠열 = G × 증발잠열 × (절대습도차), 공기냉각열량(전열) = G ×(엔탈피차)  식은  공기에서의 식이므로  공기중의 수분량 = 공기량 G X (절대습도차)  이기 때문이며,

    2.응축열량 = Gw × 응축잠열 또는 증발열량 = Gw × 증발잠열  식은 물에서의 식이므로 Gw가 물의 질량이며, 물에서는  절대습도가 있을 수 없기 때문입니다.

    혹시 답변이 잘못되었다면  질문내용이 몇 페이지에 대한 질문인지 알려주시면 확인하여 정확한 답변을 드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기