답변함

2014년 2회차 10번입니다

안녕하세요, 10번문제 풀이를 하며 노점온도를 습공기선도상으로 18도로 확인했는데 풀이에는 18.1도라고 나와있네요 온도를 구하는 과정에서 0.1도 정도는 충분히 있을 수 있는 오차로 생각되지만 이를 토대로 목재의 두께를 구하면 16mm가 나옵니다 정답인 20mm와는 차이가 꽤 큰데 실제 시험에서도 정상참작 가능한 부분인지 여쭤봅니다... 항상 감사드립니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    선도에서 온도를 읽는 것은 사람마다 약간의 차이가 날 수 밖에 없습니다.

    따라서 18℃로 읽을 수 있습니다.

    18℃의 값으로 계산하는 과정이 정확하게 맞다면 정답처리 될 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기