답변함

20년도 3회 실기 13번 질문있습니다

13-(2)번 문제에 냉각열량 구할 때 엔탈피 사용하여 전열을 구하는 것은 이해가 갔습니다. 하지만 (3)번 문제를 풀 때 전열-현열로 접근을 하여 현열값을 구할 때 1000*1.2*1*(27.75-15) 식으로 현열을 구했고15300kj/h가 나옵니다. 그리고 나서 전열-현열로 (3)번 답을 구하려고 했으나 답이 맞지 않아 질문 남깁니다. 위와 같이 접근했을 때는 어떻게 해야 답이 나올까요? 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    (3)번은  잠열량을 구하는 문제가 아닙니다.

    제습량(제습되는 수분량)을 구하는 문제입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기