답변함 21년 7월 2회 11번 gghks3327 업데이트 시간 2023년 04월 06일 09:35 공유 와셔 출구수 온도 구할 때 열평형식에서 GwCw(tw2-tw1)으로 놓고 계산을 하는데 냉각감습이면 현열부하로 해서 Gw(hw2-hw1)으로 해서 풀면 안되는건가요?? 그리고 GwCw(tw2-tw1)는 현열부하일 때만 적용하는게 아닌지 질문드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 07일 08:34 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 문제에서 물의 엔틸피는 주어지지 않았습니다. 문제에서 주어진 엔탈피는 공기의 엔탈피 입니다. 에어와셔 물의 현열량 식을 사용하는 것은 공기의 전열량을 물의 현열량으로 감당하기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
문제에서 물의 엔틸피는 주어지지 않았습니다.
문제에서 주어진 엔탈피는 공기의 엔탈피 입니다.
에어와셔 물의 현열량 식을 사용하는 것은 공기의 전열량을 물의 현열량으로 감당하기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.