19년 4월 8번, 20년 10월 11번 질문
강의 제목: 공조냉동기계기사 실기 필답형, 교수님 : 임재기 교수님
안녕하세요 교수님 두 개의 문제에서 비교하며 질문드리고 싶습니다.
먼저 19년 1회 4월 8번의 경우 2m의 양정으로 양정(압력강하)을 통하여 배관의 마찰을 이겨내고 순환시키는 것으로 이해하였습니다.
1. 일반 펌프와 다르게 순환펌프는 모터의 출력이 없는 펌프(2m의 높이의 우위를 통한 힘) 인지
2. 펌프의 동력이 있고 그 물을 보내고 돌려올 수 있는 축의 힘이 2m라는 양정으로 표시가 된건지
궁금합니다.
20년 10월 11번에 보면 같은 순환펌프인데 실양정과 배관마찰손실(기기,노즐등등)을 더하여 전양정을 구하고 그것을 통해 축동력을 구하였는데 19년 4회 8번의 양정으로 배관마찰손실을 구하는 것과 좀 상충되는 부분이 있는 것 같아 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
1. 순환계통(물이 순환하는 경로가 외부의 공기에 개방되지 않는 경우 즉, 문제8번의 경우)의 펌프 양정은 배관마찰손실 수두로만 이루어 집니다.
2. 20년 10월 11번의 문제는 펌프의 이름은 순환펌프 이지만 물이 순환하는 경로가 중간에 끊겨서 외부의 공기에 개방됩니다. 따라서 이런 경우 펌프의 양정은 실양정+마찰손실수두로 이루어 지는 것입니다.
감사합니다.