답변함

공조냉동기사 실기 질문있습니다.

질문1. p257 저단 고단 피스톤 배제량을 구하라 했느데,   이 문제가 "기통비수를 구하라"면

                    V(저단):V(고단)=3.08:1이면   4:1인지 3:1인지요?

 

질문2. P757 사무실 건물부하 계산에서

 1) 외벽체 부하에서  ""지붕 부하를 구하지 않은 이유""가  사무실이 최상층이면 "지붕은 외벽체"가 되고,

    사무실이 중간층이면 "지붕이 내벽체"가 되어야 하는데 ''사무실이 최상층이나 중간층 언급이 없어서""

    지붕부하를 생각한게 아닐지요?

 

질문3.

            P487 증기코일에서 난방용량 175KW주고 증기코일출구온도 구하라면

            혼합온도(15도) 기준으로  취출온도 구했어요!

             P191 온수코일 문제에서는 난방부하 100KW주고 코일출구 공기온도  구하는 문제는

            실내온도(21도)를 기준으로 해서 구했어요.

            증기코일에서는 혼합온도 기준이고, 온수코일에서는 실내온도 기준입니다. 차이점이 있나요?

1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    1.저단 고단 기통비수를 구할 때   V(저단):V(고단) = 3.08:1이면   3:1 입니다.

    2.사무실 건물부하 계산에서 벽체부하를 구할 때  예전에는  지붕 부하도  포함하여 계산하는 경우가 있었습니다.

    그러나 최근에는 문제를 명확하게 출제하고 있습니다.  즉, 벽체, 지붕, 바닥 등 명확하게 출제하고 있습니다. 

    3.P487 난방용량 175KW은  증기코일의 용량 이기 때문에  증기코일의 입구와 출구온도로 계산한 것이며,

     P191 문제에서 난방부하 100KW는 실내부하 이기 때문에  취출공기온도와  실내온도로 계산한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기