실기 18년도 3회 8번

Z-F구간의 마찰손실을 구할때 배관(직관,분기부)저항만 구하는 이유가 궁금합니다. ZF구간에 취출구도 포함되니 취출구저항도 합해야하는게 아닌가요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    질문하신대로  저도 취출구 저항을 포함할지 말지를 고민했습니다.

    그런데 문제에서  취출구저항 과  댐퍼저항이 주어졌는데 이는 송풍기 토출정압을 구할 때 적용하라고 주어졌다고 판단한 것입니다.

    만약 (2)번에서 송풍기 토출정압을 구하라고 되어있지 않았다면  취출구저항과 댐퍼저항을 모두 합하여 Z-F구간의 손실을 구했을 것입니다.

    문제가 좀더 명확하게 출제되었으면 좋았을 문제 입니다.

    감사합니다.

    임재기

     