실기18년 3회12번 문제에서 순환펌프 양정은 배관과 기기마찰손실로만 이루어진다고 하였는데 18년도 2회 14번 문제에서 순환펌프에는 기기마찰이 문제에서 주어지지 않았기에 그냥 무시하고 배관손실만 고려해서 푸는게 맞나요?? 같은 순환펌프인데 혹시나 다른게 있나해서 여쭈어봅니다!
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    18년도 2회 14번문제의  조건 ④번에 보시면 보일러, 방열기 및 방열기 주변의 지관을 포함한 배관국부저항의 상당길이는 직관길이의 100%라고 되어있는데 여기에 기기마찰손실이 주어진 것입니다.

    따라서 교재의 풀이대로 구하시면 됩니다.