답변함 공조 시스템 현열 계산 jk2381 업데이트 시간 2023년 04월 08일 03:44 공유 안녕하세요 공조 시스템에서 현열 계산할 때 실내의 온도가 취출구 온도보다 일반적으로 더 높다고 가정하고 계산하나요?? 만약 그렇다면 왜 그렇게 계산하는지 자세한 설명 부탁드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 10일 02:14 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 1. 냉방일 경우는 실내의 공기를 냉각시켜야 하므로 취출구의 공기 온도가 낮아야 하고 2.난방일 경우는 실내의 공기를 가열시켜야 하므로 취출구의 공기 온도가 높아야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
1. 냉방일 경우는 실내의 공기를 냉각시켜야 하므로 취출구의 공기 온도가 낮아야 하고
2.난방일 경우는 실내의 공기를 가열시켜야 하므로 취출구의 공기 온도가 높아야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.