답변함

실기 1038쪽 3번 질문입니다.

안녕하세요 강사님. 실기 교재 1038쪽 문제 3번에서 전 덕트 저항손실을 구할 때 a-b-e-h-i 경로로 구한 이유가 이 경로가 저항손실이 가장 커서 그런건가요? 그렇다면 c-d 구간 곡관부 저항은 고려할  필요가 없는 것인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    질문하신대로  a-b-e-h-i 경로로 구한 이유가 이 경로가 저항손실이 가장 커서입니다.

    c-d 구간 곡관부는    a-b-e-h-i 경로가 아니므로 고려할  필요가 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 