답변함

2021년 1회 실기 13번 문의

교수님, 안녕하세요?

21년 1회차 13번 냉동효과 비를 묻는 문제인데요,

냉동효과가 냉매 1kg이 내는 냉동능력이라면 이것도 결국은 냉동능력인 것이고,

따라서 냉매 1kg에 대해서도 A사이클, B사이클에 따라 비체적을 고려해야 되지 않는지요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    냉동효과 비를 구하라고 한것은  A사이클이든 B사이클이든 냉매가 1kg 순환하다고 할 때의 냉동능력의 비를 구하라는 의미입니다.

    따라서 냉매의 비체적을 고려할 필요가 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기