답변함 액압축 am851513 2023년 04월 09일 03:33 공유 2012.10.14일시행 문제1번 프레온냉매의 이중입상관 사용시 냉매기체와 냉동오일이 함께 압축기로 흡입되는데 이때 압축기에서 액압축에대한 현상이 생길거 같은데 이문제는 어떻게 해결 하나요 공조냉동 임재기 교수님 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 11일 03:13 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 이중입상관에서 압축기로 돌아오는 냉동오일은 양이 많지 않기 때문에 액압축을 일으킬 정도가 되지 않습니다. 만약 돌아오는 오일량이 많다면 유분리기를 설치해야 합니다. 그러나 위에서 말씀드렸듯이 양이 많지 않습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
이중입상관에서 압축기로 돌아오는 냉동오일은 양이 많지 않기 때문에 액압축을 일으킬 정도가 되지 않습니다.
만약 돌아오는 오일량이 많다면 유분리기를 설치해야 합니다.
그러나 위에서 말씀드렸듯이 양이 많지 않습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.