답변함
16년 6월 4번
(2)제빙부하를 구할 때 Q1~3까지 모두kj/h 로 구한 뒤에 Q를 구하니 4673750kj/h로 나왔습니다.
kw로 변경하기위해 3600으로 나누니 1298.26kw로 교재의 정답과 다소 차이가 있는데 이런식으로 구해도 괜찮을까요??
교수님 교재에서는 Q1~3까지 모두 kw로 구하는 과정에서 반올림으로 인해 제가 구한 값과 값이 달라진거 같은데
앞서 설명드린 제방식대로 마지막에만 단위 환산을 해도 괜찮을까요?(값이 차이가 나는게 조금 마음에 걸려서 질문드립니다.)
1
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
질문하신대로 모두 kJ/h로 구한 후 3600으로 나누어 kW로 구해도 됩니다.
그런데 질문에 올려주신 값과 교재의 값이 너무 차이가 납니다.
반올림으로 인해 이렇게 차이가 날 수 없습니다.
풀이과정을 다시 확인해 보셔야 할 것 같습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.