답변함 실기 32p 8번 tj09022 2023년 04월 10일 06:00 공유 열전도율 가장작은 벽돌두께가 최대가 될 때, 노벽 전체두께가 최소가 되는 이유를 몰라 질문드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 11일 04:28 (편집된 시간 2023년 04월 11일 04:31) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 같은 열량을 차단할 때 열전도율이 작은 재료는 두께가 얇아도 되고 열전도율이 큰 재료는 두께가 두꺼워야 합니다. 만약 열전도율의 0.2W/m K인 재료와 0.4W/m K인 재료의 경우 같은 열량을 차단할 때 열전도율이 0.2W/m K인 재료가 10mm의 두께가 필요하다면 열전도율이 0.4W/m K인 재료는 2배로 두꺼운 20mm가 필요한 것입니다. 즉, 열전도율이 0.2W/m K인 재료의 10mm 두께는 열전도율이 0.4W/m K인 재료의 20mm두께와 같은 것입니다. 따라서 열전도율이 0.2W/m K인 재료의 10mm 두께를 10mm 증가시키면 열전도율이 0.4W/m K인 재료의 두께 20mm를 감소시킬 수 있는 것입니다. 따라서 열전도율 가장 작은 벽돌두께가 최대가 될 때 노벽 전체두께가 최소가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
같은 열량을 차단할 때 열전도율이 작은 재료는 두께가 얇아도 되고 열전도율이 큰 재료는 두께가 두꺼워야 합니다.
만약 열전도율의 0.2W/m K인 재료와 0.4W/m K인 재료의 경우
같은 열량을 차단할 때 열전도율이 0.2W/m K인 재료가 10mm의 두께가 필요하다면
열전도율이 0.4W/m K인 재료는 2배로 두꺼운 20mm가 필요한 것입니다.
즉, 열전도율이 0.2W/m K인 재료의 10mm 두께는 열전도율이 0.4W/m K인 재료의 20mm두께와 같은 것입니다.
따라서 열전도율이 0.2W/m K인 재료의 10mm 두께를 10mm 증가시키면 열전도율이 0.4W/m K인 재료의 두께 20mm를 감소시킬 수 있는 것입니다.
따라서
열전도율 가장 작은 벽돌두께가 최대가 될 때 노벽 전체두께가 최소가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.