답변함

06년 2회 2번 공기냉각기, 공기재열기 열량 질문입니다.

안녕하세요, 임 재기 교수님.

공기냉각기와 재열기의 열량을 구하던 중에 헷갈리는 점이 생겨 질문 남깁니다.

 

공기냉각기는 선도에서 보이듯 현열+잠열의 변화를 보이고있으며,

공기재열기는 단순히 현열 변화로만 보입니다.

 

문제를 풀 때 공기냉각기는 현열+잠열이므로 공기의 엔탈피 차를 활용하였고,

공기재열기는 현열 변화이므로 공기의 온도차를 통해 구했는데,

풀이에서 권장하지는 않은 방법이지만 엔탈피 차로 공기재열기의 열량을 구할 수 있다는 것을 확인하였습니다.

 

그렇다면, '현열+잠열'이든 '현열' 변화이든 상관없이 모두 엔탈피 차이로 구해도 무방한 것인가요?

또한, '현열+잠열' 변화는 어떤 이유로 Cp*dT로 열량을 구하지 못하는 것인지 궁금합니다.

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    교재 이론 공부할 때 배운 내용입니다.

    1.교재 107p 및 108p를 보시면 가열기의 가열량 qh 는 엔탈피 차(h4 - h3)로 구할 수도 있고   온도 차(t4 - t3)로도 구할 수 있습니다.

    가열량을 엔탈피차로 구할 때와 온도차로 구할 때 차이가 나는 이유에 대하여는 교재 99p ②열량(현열량 qs)에서 설명하고 있습니다.

    다만  가열기의 열량은 현열량이기 때문에  일반적으로 온도차로 구하는 경우가 많습니다.

    2. Cp*dT로 구한 열량은 현열량만 이기 때문에  '현열+잠열' 변화가 있는 경우에는 적용할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기