답변함 20년도 1회 문제 3번 hdh970719 2023년 04월 11일 03:11 공유 유리창 서쪽 부하에 대한 관류 부하 계산 시에 그냥 외기 온도와 내기 온도 차로 구했는데 따로 방위 계수를 적용하지 않고 교재대로 구하는 이유가 궁금합니다. 교재에서 서쪽 유리창 관류 부하 계산할 때는 방위에 대한 개념이 안들어간거 아닌가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 12일 01:03 (편집된 시간 2023년 04월 12일 01:04) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 방위계수는 겨울철 난방부하 계산할 때만 적용하는 것입니다. 이 문제는 여름철 냉방부하를 구하는 문제이므로 방위계수는 적용하지 않는 것입니다. 문제에서 방위계수가 주어지지도 않았습니다. 혹시 상당 외기 온도차를 적용해야 하는지에 대한 질문인가요? 교재 112p 이론 공부할 때 배운내용입니다. 유리창은 상당외기온도차를 적용하지 않습니다. 다만 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 적용해야 합니다. 이 문제에서 주어진 방위별 상당외기온도차는 벽체(벽돌, 또는 콘크리트벽체)의 값입니다. 따라서 서쪽 유리창의 관류에의한 부하계산에는 적용하지 않는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 hdh970719 2023년 04월 12일 12:05 답변 감사합니다. 제가 유리창부하에서 상당외기 온도차를 적용하지 않는다는 사실을 까먹고 문제를 풀었습니다. 항상 친절하게 답변해주셔서 너무 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
방위계수는 겨울철 난방부하 계산할 때만 적용하는 것입니다.
이 문제는 여름철 냉방부하를 구하는 문제이므로 방위계수는 적용하지 않는 것입니다.
문제에서 방위계수가 주어지지도 않았습니다.
혹시 상당 외기 온도차를 적용해야 하는지에 대한 질문인가요?
교재 112p 이론 공부할 때 배운내용입니다.
유리창은 상당외기온도차를 적용하지 않습니다.
다만 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 적용해야 합니다.
이 문제에서 주어진 방위별 상당외기온도차는 벽체(벽돌, 또는 콘크리트벽체)의 값입니다.
따라서 서쪽 유리창의 관류에의한 부하계산에는 적용하지 않는 것입니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사합니다. 제가 유리창부하에서 상당외기 온도차를 적용하지 않는다는 사실을 까먹고 문제를 풀었습니다. 항상 친절하게 답변해주셔서 너무 감사합니다.