답변함
01년도 1회차 문제 4번
소문항 (2)을 구할 때 (1)에서 구한 실내 현열 부하(=14.03)를 가지고
SHF = 현열/(현열 +잠열)인 점을 활용하여 SHF = 0.86과 현열 = 14.03으로 식을 세워 구하면 답이 다르게 나오는데 이런 풀이 방식으로 풀어도 되는지 궁금해서 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
교재의 참고내용중 2번에 설명한 내용입니다.
교재의 참고를 읽어보시면 이해되실 것입니다.
원칙적으로는 질문하신대로 풀어도 답이 일치해야 합니다.
그러나 문제에서 주어진 엔탈피 값 또는 주어진 SHF 값 중에서 잘못주어진 값이 있기 때문에 답에 오차가 발생했다고 판단됩니다. 따라서 교재의 풀이대로 구하시는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.