2018년 기출문제

781p // 2번 부하계산 문제에서 남쪽 내벽은 방위계수가 1.0인 것은 알겠지만 서쪽 내벽 방위계수는 나와있지 않기 때문에1.0으로 그래서 하신걸까요?

그리고 극간풍 부하는 난방실에서만 구하는데, 굳이 조건에 비난방실 -3회/h라는 조건이 있는 이유가 궁금합니다.

805p // 2번 펌프 양정부분이 헷갈립니다. mAq에 대한 지식 부족인지 배관과 기기저항에 왜 9.8을 나누는지, 그리고 실양정은 2m가 아닌 2mAq가 어떻게 나왔는지 궁금합니다.

809p // 2번 B-C간의 관지름 구하는 문제에서 '가장 먼 방열기까지 직관길이' 라면 F-G 구간에 있는 방열기일까요? l값을 보면 2+30+2+(4x4)+2+2+30+4로 되어 있는데 세번째의 2값과 마지막 4값은 어떻게 나온걸까요. 치수야 있지만 배관의 길이와 치수와 맞지가 않는 느낌입니다.

더불어 배관의 총 압력강하 H= 2m (순환펌프의 양정)은 어떻게 구하면 2m가 나오는지 궁금합니다.

 

811p //문제1에서 맨 마지막 해설 단락에 있는 압축기 분당회전수 구하는 식에서 분자에 3600을 왜 곱하는지 이해가 되지 않습니다. 애초에 냉동능력 Qe의 단위는 kw/h도 아닌 [kw] 단위여서 3600을 곱할 이유가 없지 않나요? 분모에서도 3600과 관련된 변수는 보이지 않는 것 같습니다. 

 

820p // 2번 송풍기 토출정압을 구하는 문제에서 토출측동압은 (1/2)*(v^2/g)가 아닌 (1/2)*(v^2)에서 밀도를 곱하는지 잘 모르겠습니다.

 

826p // 1번 배관 지름 및 수량 구하는 문제에서, 현열만 포함하는 것이 아닌, 잠열까지 고려한 전열까지 다 넣어서 계산하는 것인지 이해가 안됩니다. 실기책 이론을 보면 q=GC*t 온도변화량에서 q는 현열을 사용, q=G*h 엔탈피 변화량에선 q는 현열과 잠열이 포함한 전열을 사용이라고 나와 있는데요. 문제에선 온도변화량을 사용하면 현열만 사용하는 것이 아닌가요? 헷갈리네요. ㅜㅜ

 

감사합니다.

 

0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용들 입니다.

    1. 교재 781p 참고에  문제의 조건으로 주어진 방위계수의 의미를 설명해 놓았습니다.  참고바랍니다.

    내벽은 외부 환경의 영향을 받지 않기 때문에 원칙적으로 방위계수를 적용하지 않는 것입니다. 그러나 문제에서 주어지면 적용해야  하는데  보통 1.0으로 주어집니다.  1.0은 적용하지 않는 것과 같은 결과입니다.

    문제의 방위계수 조건  2번째 칸에서  내벽 방위계수가 1.0으로 주어진 것은 방위와 관계없이 모든 내벽에 적용하라는 의미입니다.   즉, 동 서 남 북  모든 내벽에 1.0을 적용하라는 의미입니다.

    2. 비난방실의 환기회수 -3회/h라는 조건은  비난방실에도 시간당 3회의 극간풍이 들어온다는 의미이지만 문제풀이에는 관계가 없는 조건입니다.  난방부하는 난방실에만 구하는 것이기 때문입니다.

    3.문제 풀이에 H = P / γ  라고 되어있습니다.  즉,  물의 비중량  γ(감마) = 9.8kN/m³  입니다. 

    실양정은 2m는  2mAq와 같은 것입니다. Aq는 그리스어로 Aqua(아쿠아=물)을 의미합니다.

    4.809p  (2)  가장 먼 방열기까지 직관길이에 대한 그림설명이 게시판 자료실에 올려져 있습니다. 

    배관의 총 압력강하 H= 2m (순환펌프의 양정)은 문제의 조건 ③번에 주어졌습니다.

    5. 811p  문제에서  냉동능력 Qe(=10 x 3.86)의 단위가 kW인데 이것은 kJ/s 이기 때문에 kJ/h로 고쳐주어야 하기때문에 3600을 곱한 것입니다.

    6.토출측동압은 (1/2)*(v^2/g)가 아닙니다. 

      동압은 (1/2)*(γ*v^2/g)입니다. 여기서 γ/g = ρ(밀도) 이기때문입니다.     γ : 감마(비중량)

    7.냉수의 현열량으로  공기의 전열부하를 감당하기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 5. 811p  문제에서  냉동능력 Qe(=10 x 3.86)의 단위가 kW인데 이것은 kJ/s 이기 때문에 kJ/h로 고쳐주어야 하기때문에 3600을 곱한 것입니다.

     

    이 답변이 이해가 되질 않아요. 그래서 물어봤어요. 왜 kW=kJ/s 인 단위를 kJ/h로 고치는지요. 멀쩡한 kJ/s단위를 왜 h로 바꾸는 이유가 도대체 무엇인가요..

    0
  • "냉동능력 Qe(=10 x 3.86)의 단위가 kW인데 이것은 kJ/s 이기 때문에"

    여기까진 저도 이해를 하는 부분이라 알겠습니다.

    하지만 그것을 왜 kJ/h로 고치는지에 대한 답변이 없어요...ㅠㅠ

    3600 곱하면 kJ/h 되는거 잘 압니다.

    0
  • 이해완료했습니다.. 배출량이였군요.