답변함 안녕하세요 k202105 2023년 04월 12일 11:53 공유 안녕하십니까 강사님 지금 이 교재에 나와있는 혼합온도를 구하는 방식은 열평형식을 사용해서 구하는데 혼합온도를 각 외기 및 실내의 온도와 양의 비를 구해서 구해도 상관없을까요? Ex) 20도씨 실내 환기량 1500m^3/h -10도씨 외기 환기량 500m^3/h 20-(20-(-10))*(500/2000) 이런식으로 구해도 될까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 13일 08:06 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 질문하신대로 구해도 됩니다. 다만 일반적인 방법이 채점관 입장에서 쉽게 이해되지 않을 까 생각됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
질문하신대로 구해도 됩니다.
다만 일반적인 방법이 채점관 입장에서 쉽게 이해되지 않을 까 생각됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.