답변함 2019년 1회 12번 문제입니다. any6723 2023년 04월 12일 13:56 공유 강사님 안녕하세요, 다름이 아니라 코일출구공기 온도 t4를 구하는 과정에서 난방부하의 경우 현열만 취급하는걸로 알고 있어 q = GCp델타T 식에서 델타 T를 코일입구공기온도 t3와 코일 출구공기 t4를 사용하여 풀면 답이 안나오는 이유가 무엇인지 궁급해서 질문드립니다 ! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 13일 08:11 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 문제풀이 참고에 설명되어 있듯이 문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내현열부하 qs 입니다. 실내현열부하는 (실내온도 - 취출구온도) 로 구하는 것입니다. 질문하신 코일입구공기온도 t3와 코일 출구공기 t4를 사용하면 코일난방용량(코일난방부하) 인 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
문제풀이 참고에 설명되어 있듯이 문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내현열부하 qs 입니다.
실내현열부하는 (실내온도 - 취출구온도) 로 구하는 것입니다.
질문하신 코일입구공기온도 t3와 코일 출구공기 t4를 사용하면 코일난방용량(코일난방부하) 인 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.