답변함

2019년 1회 12번 문제입니다.

강사님 안녕하세요,

다름이 아니라 코일출구공기 온도 t4를 구하는 과정에서 난방부하의 경우 현열만 취급하는걸로 알고 있어

q = GCp델타T 식에서 델타 T를 코일입구공기온도 t3와 코일 출구공기 t4를  사용하여 풀면 답이 안나오는 이유가 무엇인지 궁급해서 질문드립니다 !

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    문제풀이 참고에 설명되어 있듯이  문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내현열부하 qs 입니다.

    실내현열부하는  (실내온도 - 취출구온도)  로 구하는 것입니다. 

    질문하신 코일입구공기온도 t3와 코일 출구공기 t4를  사용하면 코일난방용량(코일난방부하) 인 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기