답변함

21년 7월 5번

교수님 해당문제에서 송풍기 출구풍속을 8m/s로 주어졌습니다.

18년 4월 9번 문제 같은 경우는 펌프관련 문제인데, 토출측 속도수두를 고려해서 전양정을 구하는 것을 알 수 있었습니다.

하지만 21년 7월 5번 문제에서 전압을 구할 때 덕트이긴 하지만 송풍기 출구풍속이 주어졌길래 v^2/2g 공식을 사용해서 전압에 더해주었는데 이는 잘못된 것인가요??

토출측 속도수두는 펌프에서만 고려해주는 것인가요??

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    덕트의 마찰(압력)손실은 전압손실입니다.

    따라서 덕트와 취출구의 손실을 모두 합하면  송풍기 전압이 되는 것입니다.

    만약 송풍기 정압을 구하라고 했다면   위에서 구한 전압손실에  송풍기 토출측 동압을 빼주면 됩니다.

    정리합니다.

    덕트의 마찰손실은 전압손실이기 때문에 송풍기  출구풍속에 의한 동압을 더해주면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기