(3) 냉수펌프의 양정을 구할 떄 토출츨 속도 수두를 고려하지 않은 이유가 따로 있을까요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 인터넷을 찾아보니 순환계통의 경우 토출츨 속도 수두를 고려하지 않는다고 하던데
    혹시 순환계통이라서 그렇다면 왜 배관으로만 연결 된 것이 아니고 중간에 수조가 있는데 순환계통이 될 수 있는지 궁금합니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    질문하신대로 폐회로인 경우에  펌프의 양정은  배관의 마찰손실수도로만 이루어집니다.

    이 문제의 배관은 폐회로가 아니지만  공기조화에서는 유속이 느리기 때문에 속도수두를 무시하는 것입니다.

    정리합니다.

    공기조화에서는 유속이 느리기 때문에  속도수두를 무시하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기