답변함 01년도 2회 4번 Rhdwhsodehd11 2023년 04월 13일 09:08 공유 (3) 냉수펌프의 양정을 구할 떄 토출츨 속도 수두를 고려하지 않은 이유가 따로 있을까요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 Rhdwhsodehd11 2023년 04월 13일 09:08 인터넷을 찾아보니 순환계통의 경우 토출츨 속도 수두를 고려하지 않는다고 하던데혹시 순환계통이라서 그렇다면 왜 배관으로만 연결 된 것이 아니고 중간에 수조가 있는데 순환계통이 될 수 있는지 궁금합니다. 0 imjaeki 2023년 04월 14일 04:38 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 질문하신대로 폐회로인 경우에 펌프의 양정은 배관의 마찰손실수도로만 이루어집니다. 이 문제의 배관은 폐회로가 아니지만 공기조화에서는 유속이 느리기 때문에 속도수두를 무시하는 것입니다. 정리합니다. 공기조화에서는 유속이 느리기 때문에 속도수두를 무시하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
인터넷을 찾아보니 순환계통의 경우 토출츨 속도 수두를 고려하지 않는다고 하던데
혹시 순환계통이라서 그렇다면 왜 배관으로만 연결 된 것이 아니고 중간에 수조가 있는데 순환계통이 될 수 있는지 궁금합니다.
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
질문하신대로 폐회로인 경우에 펌프의 양정은 배관의 마찰손실수도로만 이루어집니다.
이 문제의 배관은 폐회로가 아니지만 공기조화에서는 유속이 느리기 때문에 속도수두를 무시하는 것입니다.
정리합니다.
공기조화에서는 유속이 느리기 때문에 속도수두를 무시하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.