답변함

20년 3회 11번 문제입니다.

강의에서 펌프의 전압력을 구하기 위해 실양정에 다른 손실 압력들을 양정으로 바꾼 다음 더하셨습니다. 그리고 마지막에 전압력 P= r 곱하기 h(전 양정)로 구하셨습니다 

근데 이미 압력으로 주어진 손실을 다시 양정으로 바꾸고 전압력 P=rg 로 하는게 번거롭다고 생각해서 길이에 따른 손실수두에 의한 압력과 노즐 압력을 합하고 실양정만 p=rh로 구해서 더해준 값을 전압력으로 해서 문제를 풀었을 때 답은 같게 나왔거든요 이렇게 해도 틀린건 아니겠죠? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    질문하신 것 처럼 풀어도 됩니다.

    다만 축동력 공식을  Pt x Q / η 로 하셔야 합니다.

    평소에  펌프의 축동력 공식을  교재의 공식으로 외우신 분들은 오히려 혼동되실 수 있습니다.

    정리합니다.

    본인이 가장 편한 방법으로 구해도 되지만 

    가능하면 채점관도 쉽게 접근 할 수 있는 일반적인 방법을 택하시는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기