답변함

2019년 기출문제 헷갈렸던 부분 질문드립니다.

안녕하세요. 

2019년 기출문제 중에서 헷갈렸던 부분을 정리해서 질문을 드리고 싶습니다.

8개년정도 기출을 푸니까 문제 풀이는 전부 가능하지만, 최신 기출의 몇몇문제에 헷갈리는 부분이 몇개 있네요

매번 빠른 답변해주시는 것에 매우 감사한 마음을 갖고 있습니다.

 

833p // (2) 냉각수 출구온도를 구하는 이 계산식에 비열의 값은 4.2kJ/kg*K 값이기 때문에 t2를 구하는 식에 'C단위가 아닌 K단위가 나오는데, K단위가 아닌 'C단위로 해석해서 계산이 되었더군요. 이해가 되질 않아서 궁금합니다.

 

846p // (1) 벽체를 통한 취득열량 문제에서 칸막이벽 및 문의 면적은 평면도에 나와있지 않는데 칸막이벽(외벽 맞을까요?) 및 문의 사이즈는 어떻게 6x3.2로 나왔을까요? 칸막이벽 및 문은 서쪽에 있는데, 벽에다가 문이 저렇게 뚫려 있는 이상 6x3.2에 마이너스 하고 어떤 수치값도 있을 것 같은데, 면적 값에 6x3.2 값만 있는 것에 이해가 되지 않습니다.

 

858p// 12000L/h 단위에 대한 질문입니다. 이 펌프 문제에선 1000L를 1m^3 환산하셨고, 다른 공기조화문제에선 L=kg로 동일 한값으로 해서 풀이된 풀이가 대다수였는데, 혹시 기준이 펌프문제냐, 공기조화문제냐에 따라 다른지, 아니면 구하려는 최종 값의 단위에 따라 다른 것일까요?

 

872p// (2) 압축기의 실제소요동력 문제의 계산식에서 h2 값이 아닌 h2'가 아닌지 궁금합니다. W(가스의 단열압축 일량) = 압축효율 * W_act (가스의 실제압축 일량) 으로 알고 있습니다. 실제소요동력을 구하기 위해선 실제압축 일량인 W_act를 사용하여 구하는 것으로 알고 있습니다, W_act 해당되는 엔탈피 값은 h2'로 이론에 나와있기 때문에 h2'라고 생각했는데 틀려서 헷갈리네요ㅠ; 궁금합니다.

 

여기까지 입니다. 감사합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    1. 온도차는 절대온도차와 섭씨온도차가 같기 때문입니다.

    2. 6 x 3.2는 (칸막이벽 + 문)의  전체 면적입니다.

    3. 단위는 공식에 적용되는 값들이 어떤 단위이냐에 따라서 결정되는 것입니다.

      소요동력에 적용되는  유량Q의 단위가 m³/s 이기때문에 m³으로 환산한 것입니다.

    4.실제소요동력 공식에서 h2'를 적용하려면  압축효율로 나누어주면 안됩니다.

     h2를 적용하고 압축효율로 나누어주든지,  아니면 h2'를 적용하고 압축효율로 나누어주지 않든지 하면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0