답변함

21년 3회 1번 질문드립니다

덕트에서의 전손실이 직관부 손실 + 곡관부 손실 + 공기흡입구 저항 + 공기취출구 저항 이라고되이어있\습니다.

 

근데 펌프에서의 전양정과 전손실이 비슷한 개념이라고 생각이 드는데

펌프 전양정(m)= 실양정+배관마찰손실수두+토출측속도수두  

이렇게 펌프는 그 펌프 토출측 속도수두를 더해주는데 그럼 제생각엔 덕트니까 송풍기 토출속도수두를 더해줘야하는 거아닌가여? 근데 토출 속도가 안나와있어서 구하지 않는건지 . 제 생각엔 2구간속도를 적용해서 토출 속도 손실도 더해줘야 하는게 아닌가 싶어서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재입니다.

    답변드립니다.

    펌프의 전양정과 덕트의 압력손실은 다릅니다.

    덕트의 마찰손실은 전압손실입니다.

    따라서 속도수두를 더하지 않는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 다시 질문드립니다 강사님 그러면 덕트에서 취출구 손실(전압)은 펌프에서 토출구 속도수두가 다른개냠인가여? 펌프에서 토출구 와 취출구의 개념이 다른가여?

    0
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 일반적으로 덕트에서 취출구 손실은 전압손실이며  펌프에서 토출구 손실은 정압손실 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기