답변함
21년 3회 1번 질문드립니다
덕트에서의 전손실이 직관부 손실 + 곡관부 손실 + 공기흡입구 저항 + 공기취출구 저항 이라고되이어있\습니다.
근데 펌프에서의 전양정과 전손실이 비슷한 개념이라고 생각이 드는데
펌프 전양정(m)= 실양정+배관마찰손실수두+토출측속도수두
이렇게 펌프는 그 펌프 토출측 속도수두를 더해주는데 그럼 제생각엔 덕트니까 송풍기 토출속도수두를 더해줘야하는 거아닌가여? 근데 토출 속도가 안나와있어서 구하지 않는건지 . 제 생각엔 2구간속도를 적용해서 토출 속도 손실도 더해줘야 하는게 아닌가 싶어서 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재입니다.
답변드립니다.
펌프의 전양정과 덕트의 압력손실은 다릅니다.
덕트의 마찰손실은 전압손실입니다.
따라서 속도수두를 더하지 않는 것입니다.
감사합니다.
임재기
다시 질문드립니다 강사님 그러면 덕트에서 취출구 손실(전압)은 펌프에서 토출구 속도수두가 다른개냠인가여? 펌프에서 토출구 와 취출구의 개념이 다른가여?
답변드립니다.
질문하신대로 일반적으로 덕트에서 취출구 손실은 전압손실이며 펌프에서 토출구 손실은 정압손실 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.